Relay Controller(4CH)
DDRC420FR
기능
- 피드스루 전원 회로 설계 – 전기적으로 4극 접점과 동일하며, 각 극을 DyNet 네트워크를 통해 별도로 제어할 수 있다는 추가적인 이점이 있습니다.
- 유연한 장착 솔루션 - 제어 회로에 전원을 공급하는 배전반에 설치되도록 설계된 DIN-레일 장착형 장치입니다.
- 내장 진단 기능 - 각 채널의 회로 실행 시간 추적 및 장치 온라인/오프라인 상태 표시 기능이 있습니다.
- 다중 배선 방식 지원 - 단상 및 중성 또는 3상 및 중성(별) 배선 구성을 제어합니다.
- 하드웨어 오버라이드 - 전면 패널에서 서비스 오버라이드 스위치에 액세스할 수 있습니다.
상세사양
Electrical
Supply Type |
Single-phase |
Supply Voltage |
100-240VAC |
Supply Current |
0.25A |
Outputs |
4 x switched feed-through relay with manual override |
Output Channel Current |
20 A (max) |
Output Channel Ratings |
(See Page 4) |
Maximum CH-CH Voltage |
300VAC(UL) 400VAC(CE) |
Maximum CH-XX-CH Voltage* XX = unpopulated channel(2x termanals) for isolation |
480VAC |
DyNet DC Output Voltage |
12VDC |
DyNet DC Output Current |
200mA (supply for apporoximately 10 user interfaces) |
Control
Serial Ports |
1 x RS485 |
Supported Protocols |
DyNet DMX Rx |
DMX Rx Channels |
4 |
Dry Contact Inputs |
1(AUX) |
Diagnostic Functions |
Device online/offline status Network Watchdog |
User Controls |
1 x service switch Manual override switch for each channel |
Indicators |
1 x service LED |
Physical
Dimensions(H x W x D) |
105 x 108 x 64mm(4.13x4.25x2.52 in) |
Packed Weight |
0.8 kg(1.76 lb) |
Construction |
Polycarbonate DIN-rail enclosure(6 unit) |
Serial Ports |
1 x screw terminal 1 x RJ12 |
Serial Port Conductor Size |
2.5mm(#10 AWG)(max) |
Supply Terminals |
Screw terminal Line, Neutral, Earth |
Supply Terminal Conductor Size |
5mm(#10 AWG)(max) |
Output Terminals |
2 x screw terminal per channel Line In, Line Out |
Output Terminal Conductor Size |
5mm(#10 AWG)(max) |
Environment*
Operating Temperature |
0º to 50ºC ambient (32º to 122ºF) |
Storage/Transport Temperature |
-25º TO 70ºC ambient(-13º to 158ºF) |
Humidity |
0 to 90% non-condensing |
IEC Pollution Degree |
|
Conpliance
Certification |
CE, RCM, UL/cUL, FCC, UKCA, RoHS |