- 현재 운영되고 있는 모든 Area의 조명상태를 확인기능을 제공한다. 즉 모든 Area 내의 현장 전등 평면도 상에 조명 등의ON/OFF 상태를 확인하며, 개별제어, Group 또는 Pattern 제어를 하고, 또한 현장에서 제어하여 변경된 상태도 표현되고 언제든 조명상태를 감시한다.
- 현조명을 변화시키지 않고 미리 원하는 형태의 조명으로 Program 한다.
- Time Schedule Program Mode에 의해 해당 Control Area에 대한 조명을 Time Schedule에 의한 제어 또는 해제 등을 확인 및 입력한다.
- 일일, 주간, 월간 등의 Schedule에 따른 Time Schedule을 입력한다.
- 정전시에는 현재의 조명 상태를 유지하거나 비상전원이 공급될 경우에는 비상용 전등회로만 자동으로 상황 전의 상태로 켜져야하며 상용 전원의 공급이 재개되면 정전 이전의 상태로 자동으로 복귀한다.
품명 | INTERFACE UNIT(JH-IF2-NR) |
---|---|
개요 | I/F UNIT는 TRANSMISSION UNIT를 중계기로 하여 중앙관제장치(Host PC)와 상호 데이터를 송/수신하며, 제어 명령을 하달 및 T/U와 부하릴레이의 동작 상태를 전송 받아 중앙관제장치(Host PC)로 전송합니다. |
사양 |
- 통신제어순서: Polling selecting 방식(JIS X 5002에 의함) - 회선방식: MODEM 4선식 - 전송방식: 반 이중식 - 동기방식: 비동기 방식(조보동기 방식) - 통신속도: 19,200bps - 전송 code: JIS7 단위 + 1PARITY(JISx0201) - 소비전력: 5W - 최대 TEXT길이: 300byte - 포인트 제어: 512회로 |
특징 |
- I/F UNIT 1대는 전송 UNIT 1개를 접속하여 ON-OFF 단말기 128개를 제어 할 수 있다. - 1개통은 최대 512회로의 RELAY(조명 부하)를 제어 할 수 있어야 한다. - I/F UNIT는 상위의 Time Schedule Down Loading에 대하여 이를 저장하여 실행할 수 있어야 한다. - GATEWAY CONVERTER에 최대 31대까지 연결이 되며 GATEWAY CONVERTER BUS와의 최대 1.2km까지 가능하다. |
품명 | TRANSEMISSION UNIT(TMUD91NB) |
---|---|
개요 | 조명제어에 대해서 직접적인 제어 명령을 하달하고 각종 DATA를 보관하고 있으며, 중앙관제장치 및 프로그램 스위치에 의한 조작 및 상태 데이터를 전송 받아 이를 UP, DOWN LOADING합니다. |
사양 |
- 전류용량: 500mA - 소비전력: 42VA - 제어회로 수: MAX 512CCT - 기억보상: 비휘발성 MEMORY - 전송방식: 2선식 RANDOM 전송, 직류 PULSE 방식 - 사용주의운도: -10℃ ~ +40℃(비결로 상태) - 전송거리: 500m - TOTAL LINE 길이: 1,500m |
특징 |
- MAIN CPU는 SYSTEM의 개별제어 및 송수신 역할, 점멸신호의 출력을 제어할 수 있는 TRANSMISSION UNIT로 구성되어야 한다. - 수동개별조작으로 전 회로를 동시에 ON-OFF 제어할 수 있어야 하며, 개별, 부분제어도 가능하여야 한다. - 개별, 그룹, 패턴, 센서, TIME SCHEDULE등 동작의 원활과 프로그램 인터페이스 기능을 갖고 있어야 한다. - 정전 후복귀 시 현 상태를 유지할 수 있어 현장 RELAY가 ON 또느 OFF되어서는 안 된다. - LSI 논리회로 내장으로 정전전의 프로그램을 유지하고 있어야 한다. |
품명 | ON-OFF단말기(TMSR04D-Y) |
---|---|
개요 | CPU로부터 제어에 대한 데이터를 전달 받아 해당되는 릴레이를 구동시키는 장치이며, 1개의 T/U에서 4개의 릴레이를 제어합니다. |
사양 |
- 제어방식: ON-OFF 제어 - 정격전류: 1.5mA - 제어회로: 4회로 - 정격입력신호전압: ±24V - 사용주위온도: 10℃ ~ +40℃ (비결로 상태) |
특징 |
- 1개의 단말기는 4개의 회로를 동시에 개별 및 전체 제어 가능하여야 한다. - 각 단말기는 고유의 Address Number 지정으로 자기신호 수신으로 RELAY를 구동시킬 수 있어야 한다. - 단말기는 LSI(고밀도 직접회로)를 내장한 논리회로로 구성되어야 한다. - TRANS 전원 입력이 없을 때는 LATCH RELAY(순간적으로 지정된 값의 전류를 흘려주면 ON 또는 OFF가 되고 전류가 흐르지 않을 경우 현 상태가 유지되는 RELAY)이기 때문에 현재 상태를 유지하여야 한다. - 현장에서도 RELAY의 ON-OFF 제어가 가능하여야 한다. |
품명 | REMOTE CONTROL RELAY(TMRR01C) |
---|---|
개요 | ON-OFF단말기로부터 데이터를 전송 받아 전동회로를 직접 ON/OFF 시켜주는 LATCH TYPE의 접점릴레이입니다. |
사양 |
- 정격전압: AC 300/20A 60Hz - 정격전류: AC 24V, 350mA, 평상시 0mA - 정격입력신호전압: ±24V - 동작 횟수: 20회/분(100,000회 이상) - 사용주위온도: -10℃ ~ +40℃(비결로 상태) - 전송 code: JIS7 단위 + 1PARITY (JISx0201) |
특징 |
- LATCH TYPE의 RELAY로 평상시 0mA, 동작시 350mA를 소비하는 에너지 절감형이다. - 부하제어 전원을 AC 300A/20A를 ON-OFF 차단할 수 있어야 한다. - 동작 속도는 0.5sec 이하이어야하면 ON 접점시 상태부에 적색표시 되어야 하며 시각적으로 확인 가능하여야 한다. - 일반 RELAY보다 접점효율이 적도록 제작하여야 하며, 정상 전류에서 100,000회 이상 개폐시에도 아무 이상 없이 동작할 수 있어야 한다. |
품명 | PROGRAM SWITCH (TMSF01N~04N) |
---|---|
개요 | ADDRESS 설정기에 의해 미리 설정된 제어 명령(개별, 그룹, 패턴)에 따라 현장에서 전등 부하를 임의 조작하여 조명 회로를 제어합니다. |
사양 |
- 제어방식: ON-OFF 제어 - 정격신호전압: ± 24V - 정격소비전류: 6mA ~ 12mA - 사용온도: -10℃ ~ 40℃ - 사용습도: 85% RH이하 (비결로 상태) - 본체재질: ABS 수치(백) |
특징 |
- PROGRAM SWITCH의 조작으로 미리 설정된 점멸 내용에 따라 부하점멸 제어를 할 수 있어야한다. - ADDRESS NO 설정으로 지정되어지는 부하를 제어할 수 있어야 하며 다개소 조작이 가능하여야 한다.(3회로이상 조작가능) - 기존의 레이아웃 변경 후에도 배선을 바꾸지 않고 SWITCH 조작범위 임의변경이 가능하여야 한다. - 개별동작(512회로), GROUP동닥(256회로), PATTERN동작(128회로) 등이 가능하여야 한다. - ON TIME 및 OFF DELAY는 30초,1,2,3,5,10,15,30,60,120분이 가능하며 ON TIME은 SWITCH를 누르면 설정된 시간 동안 ON이 되며, OFF DELAY는 SWITCH를 누르면 설정된 시간 후에 OFF가 된다. |