TMUD91NA

개요

조명제어에 대해서 직접적인 제어 명령을 하달하고 각종 데이터를 보관하고 있으며, 

중앙관제장치 프로그램 스위 치에 의한 조작 및 상태 데이터를 전송 받아 

이를 UP, DOWN LOADING 한다.

기능

- CPU는 SYSTEM의 개별제어 및 송수신 역할, 점멸 신호의 출력을 제어할 수 있는 LCU로 구성되어야 한다. 

- 수동개별조작으로 전 회로를 동시에 ON-OFF 제어할 수 있어야 하며 개별, 부분제어도 가능하여야 한다. 

- 개별동작(512회로), GROUP동작(256회로), PATTERN동작(128회로) 등과 원활한 PROGRAM INTERFACE 기능을 갖고 있어야 한다. 

- 정전신호 입력 시 강제적으로 LOCAL에서 RELAY가 ON/OFF 되지 않아야 하며, 현 상태가 유지 되어야 한다. 

- LSI 논리회로 내장으로 정전 전의 PROGRAM을 유지하고 있어야 한다. 

- 강제 PATTERN 제어할 경우 신호 복구 시는 신호입력전의 상태로 원상 복귀할 수 있어야 한다. 

- 자체적으로 TIMER 기능을 가지고 있어서 중앙감시반과 상관없이 TIMER 기능을 할 수 있어야 한다.

상세사양

- 전류용량 500mA 

- 소비전력 42VA 

- 제어회로수 MAX 512CCT 

- 기억보상 비휘발성 MEMORY Dimensions FUNCTION Model NO. : TMUD91NA 

- 전송방식 2선식 RANDOM 전송 직류 PULSE 방식 

- 사용주위환경 온도 : -10℃ ~ +40℃ 습도 : 85%RH 이하 (비결로 상태) 

- 전송 거리 500m 

- TOTAL LINE 길이 1,500m